2.2. MANTENIMENTS

- CAPTACIÓ
- Neteja almenys una vegada a l’any
- Neteja de les graves filtrants
- Retirar materials susceptibles d’interferir en el funcionament de la mateixa
- Revisió dels tubs entrada i sortida, del tub de desguàs
- Revisió de l’estat de les tanques i del perímetre de protecció
- DIPÒSIT: (Tractament mínim : Desbast + Desinfecció amb analitzador)
- Control almenys 3 cops per setmana:
- Comprovació dels diferents cabals d’aigua
- Control i calibració (si escau) de la concentració de clor amb la lectura de l’analitzador
- Control del pH, terbolesa, i conductivitat in situ
- Mensualment : Neteja dels filtres i revisió de vàlvules
- Comprovació de la quantitat de producte químic i subministrament d’aquest quan sigui necessari
- Una vegada a l’any neteja i desinfecció del vas del dipòsit.
- Control almenys 3 cops per setmana:
- DIPÒSIT: (ETAP + Desinfecció amb analitzador)
- Control almenys 3 cops per setmana:
- Comprovació dels diferents cabals d’aigua
- Control i calibració (si escau) de la concentració de clor amb la lectura de l’analitzador
- Control del pH, terbolesa i conductivitat in situ
- Setmanalment:
- Comprovar el correcte funcionament dels filtres de sílex
- Comprovació de la quantitat de producte químic i subministrament d’aquest quan sigui necessari
- Mensualment:
- Neteja dels filtres i revisió de vàlvules
- Força obertura i tancament de les diferents vàlvules
- Comprovació dels quadres elèctrics
- Comprovació del bon funcionament de compressor i sistema d’electrovàlvules
- Una vegada a l’any:
- Neteja i desinfecció del vas del dipòsit
- Mesura del llit filtrant dels filtres de Sílex per Procedir a la seva regeneració si escau
- Control almenys 3 cops per setmana:
- Revisió Semestral del sistema de cloració
- Netejar la sonda de clor
- Netejar el circuit d’aigua de l’analitzador
- Netejar les bombes dosificadores i canviar les membranes
- Substitució de les vàlvules d’injecció de les bombes dosificadores
SI EXISTEIX SISTEMA TELEGESTIÓ
- Consulta a distancia diària de cada punt de mesura.
- Comprovació de les mesures agafades in situ (terbolesa, conductivitat, pH, clor…) amb les mesures donades per la telegestió.
- Manteniment de les diferents sondes de mesura instal·lades.
- Manteniment dels equips electrònics.
- Comprovació de les vàlvules reguladores de nivell i cabal.
- Comprovació i calibració (si escau) de la sonda de terbolesa.
A continuació es detalla uns exemples amb formules per conèixer com fer una correcta dosificació en un dipòsit per obtenir una bona desinfecció.
Dosificació
Per exemple:
- Un dipòsit de 5m³ de volum d’aigua. Cal fer un tractament de desinfecció de 100 ppm de clor utilitzant el clor comercial (15%), Quants litres de clor comercial cal afegir?
Càlcul de la dosificació:
ADDITIU(litres) = ppm finals ⅹ volum sistema (litres) / ppm del preparat
Litres de clor comercial = 100 x 5000 / 150000 = 3,3 litres
- Un dipòsit amb 5m³ de volum d’aigua cal fer un tractament de xoc de 100 ppm de clor utilitzant el clor comercial (15%)
Càlcul de la Neutralització:
Thiosulfat (g) = 0,005 x volum sistema (litres) x ppm color
Thiosulfat (kg) = 0,005 x volum sistema (m³) x ppm clor
Litres de clor comercial = 100 x 5000 / 150000 = 3,3 litres
Thiosulfat (kg) = 0,005 x 5 x 100 = 2,5kg