2.2. MANTENIMENTS

  • CAPTACIÓ
    • Neteja almenys una vegada a l’any
    • Neteja de les graves filtrants
    • Retirar materials susceptibles d’interferir en el funcionament de la mateixa
    • Revisió dels tubs entrada i sortida, del tub de desguàs
    • Revisió de l’estat de les tanques i del perímetre de protecció
  • DIPÒSIT: (Tractament mínim : Desbast + Desinfecció amb analitzador)
    • Control almenys 3 cops per setmana:
      • Comprovació dels diferents cabals d’aigua
      • Control i calibració (si escau) de la concentració de clor amb la lectura de l’analitzador
      • Control del pH, terbolesa, i conductivitat in situ
    • Mensualment : Neteja dels filtres i revisió de vàlvules
    • Comprovació de la quantitat de producte químic i subministrament d’aquest quan sigui necessari
    • Una vegada a l’any neteja i desinfecció del vas del dipòsit.
  • DIPÒSIT: (ETAP + Desinfecció amb analitzador)
    • Control almenys 3 cops per setmana:
      • Comprovació dels diferents cabals d’aigua
      • Control i calibració (si escau) de la concentració de clor amb la lectura de l’analitzador
      • Control del pH, terbolesa i conductivitat in situ
    • Setmanalment:
      • Comprovar el correcte funcionament dels filtres de sílex
    • Comprovació de la quantitat de producte químic i subministrament d’aquest quan sigui necessari
    • Mensualment:
      • Neteja dels filtres i revisió de vàlvules
      • Força obertura i tancament de les diferents vàlvules
      • Comprovació dels quadres elèctrics
      • Comprovació del bon funcionament de compressor i sistema d’electrovàlvules
    • Una vegada a l’any:
      • Neteja i desinfecció del vas del dipòsit
      • Mesura del llit filtrant dels filtres de Sílex per Procedir a la seva regeneració si escau
  • Revisió Semestral del sistema de cloració
    • Netejar la sonda de clor
    • Netejar el circuit d’aigua de l’analitzador
    • Netejar les bombes dosificadores i canviar les membranes
    • Substitució de les vàlvules d’injecció de les bombes dosificadores
SI EXISTEIX SISTEMA TELEGESTIÓ
  • Consulta a distancia diària de cada punt de mesura.
  • Comprovació de les mesures agafades in situ (terbolesa, conductivitat, pH, clor…) amb les mesures donades per la telegestió.
  • Manteniment de les diferents sondes de mesura instal·lades.
  • Manteniment dels equips electrònics.
  • Comprovació de les vàlvules reguladores de nivell i cabal.
  • Comprovació i calibració (si escau) de la sonda de terbolesa.

A continuació es detalla uns exemples amb formules per conèixer com fer una correcta dosificació en un dipòsit per obtenir una bona desinfecció.

Dosificació

Per exemple:

  • Un dipòsit de 5m³ de volum d’aigua. Cal fer un tractament de desinfecció de 100 ppm de clor utilitzant el clor comercial (15%), Quants litres de clor comercial cal afegir?
Càlcul de la dosificació:

ADDITIU(litres) = ppm finals ⅹ volum sistema (litres) / ppm del preparat

Litres de clor comercial = 100 x 5000 / 150000 = 3,3 litres

  • Un dipòsit amb 5m³ de volum d’aigua cal fer un tractament de xoc de 100 ppm de clor utilitzant el clor comercial (15%)
Càlcul de la Neutralització:

Thiosulfat (g) = 0,005 x volum sistema (litres) x ppm color
Thiosulfat (kg) = 0,005 x volum sistema (m³) x ppm clor

Litres de clor comercial = 100 x 5000 / 150000 = 3,3 litres

Thiosulfat (kg) = 0,005 x 5 x 100 = 2,5kg